Merhaba,

Sahada en sık gördüğüm eksiklik: jeneratör periyodik kontrolünün yalnızca elektrik tarafında kalması. Pano bağlantıları ölçülüyor, topraklama direnci alınıyor, rapor kapanıyor. Oysa jeneratörün bir yanma motoru, bir yakıt sistemi ve bir egzoz hattı var ve hepsi işletmede risk taşıyor.

Bakım ve elektrik tarafında çalışan arkadaşlar için kontrolün kapsamını ve rapora yazılması gerekenleri derledim.

📋 Yasal dayanak ve periyot
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III'te jeneratör satırı: standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl, kriter TS ISO 8528 serisi. İmalatçı talimatı ya da risk değerlendirmesi daha kısa süre gerektiriyorsa kısa olan uygulanır; hangi kaynağın hangi durumda öncelik aldığı periyot belirleme rehberinde anlatılıyor. Diğer ekipmanların aralıkları için: EK-III periyot tablosu

🔧 Kontrol üç alanı birlikte kapsamalı
AlanBakılan
ElektrikTopraklama sürekliliği ve direnci, pano bağlantı sıkılıkları, koruma cihazları, kablo yalıtımı, etiketleme
MekanikMotor kaçakları, kayış gerginliği, soğutma sistemi, titreşim takozları, egzoz hattı bütünlüğü
İşletmeOtomatik devreye girme süresi, yük altında çalışma, akü durumu, yakıt seviyesi ve depo bütünlüğü

Elektrik tarafındaki topraklama ölçümünde hangi direncin sınır kabul edildiği tesis tipine göre değişiyor: topraklama ölçümünde sınır değerler. Ölçümde kullanılan cihazın kalibrasyonu geçerli değilse ölçülen değer de izlenebilir olmaz: topraklama ölçüm cihazı kalibrasyonu

⚠️ Yük altında çalıştırılmayan jeneratör kontrol edilmiş sayılır mı?
Sayılmaz. Boşta çalışan bir jeneratör marş sisteminin ve motorun çalıştığını gösterir; ama şunları göstermez:
  • Devreye girme süresini
  • Yük altındaki gerilim ve frekans kararlılığını
  • Soğutma sisteminin gerçek yükteki davranışını
Periyodik kontrolün amacı ekipmanın ihtiyaç anında çalışacağını göstermek; testin de o koşulu taklit etmesi gerekiyor. İşletme kesintiye izin vermediği için yük testi yapılamıyorsa bu durum raporda gerekçesiyle yazılmalı. Yapılmamış bir testi yapılmış göstermek, raporu geçersiz kılan durumların en ağırı.

⏱️ Otomatik devreye girme süresi: ölçülebilir tek performans göstergesi
Şebeke kesildiğinde jeneratörün devreye girmesi için geçen süre ölçülür ve rapora sayı olarak yazılır. Yalnızca "uygun" işaretlemek yetmez, çünkü uygunluğun ölçütü tesisin ihtiyacına göre değişir: kesintisiz güç gerektiren bir tesiste kabul edilebilir süre, bir depodakinin çok altındadır.

⛽ Yakıt deposu ayrı bir kontrol konusu mu?
Olabilir. Günlük yakıt deposu genellikle ekipmanın parçası sayılır. Tesiste ayrı bir yer altı ya da yer üstü akaryakıt tankı varsa, o tank kendi başına periyodik kontrole tabidir: yer üstü akaryakıt tankı periyodik kontrolü. Jeneratör raporu tankın sızdırmazlığını kapsamaz.

📝 Bakım kaydı periyodik kontrolün yerini tutmaz
Jeneratörün aylık çalıştırma kaydı bir bakım faaliyetidir; periyodik kontrol raporunun yerine geçmez. İkisinin farkı: bakım formu ile periyodik kontrol formu farkı

✅ Rapora yazılması gerekenler
Her periyodik kontrol raporunda bulunması gereken asgari bilgilere ek olarak jeneratöre özgü üç bilgi:
  1. Motor ve alternatör bilgileri (marka, model, güç)
  2. Ölçülen devreye girme süresi
  3. Yük testinin yapılıp yapılmadığı (yapılmadıysa gerekçesi)
Formun bölümleri ve örnek maddeleri: jeneratör periyodik kontrol formu örneği

Konunun ayrıntılı hâli: jeneratör periyodik kontrolü: kapsam, periyot ve rapor

Sizin sahada karşılaştığınız durum ne? Yük testine izin vermeyen tesislerde nasıl bir yol izliyorsunuz: yük bankası mı, planlı kesinti mi, yoksa raporda not mu?
 
Jeneratör Muayenesi: Elektrik Panosunun Ötesinde
Uygun bir jeneratör muayenesi sadece toprak direnci ve pano bağlantılarını değil, elektriksel, mekanik ve operasyonel yönleri de kapsamalıdır. Motor durumu, yakıt sistemi, egzoz, otomatik başlatma süresi, akü durumu ve yük testi, güce ihtiyaç duyulduğunda güvenilir çalışmayı doğrulamak için önemlidir.